Цитата Сообщение от РОМАН5993 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вопрос по использованию ПЛК110 30.
При работе контроллера не горят зеленые индикаторы работа(горит только при включении недолго) и связь.
Хотя все загружается, связь есть, программа работает.
Для конфигурации использовал MasterSCADA4d.
Также контроллер никак не реагирует на переключение режима (ручным выключателем) "работа" "стоп" "сброс", программа исполняется всегда.
К контроллеру подключены внешние элементы только по Mosbus RTU. Физические каналы не используются.

Спасибо.
Роман, работа светодиодов и переключателей указана в РЭ. программа исполняется всегда вне зависимости от положения переключателя. на данный момент такова реализация системы. просмотрев отзывы по состоянию кнопок старт/стоп мы приняли решение о таком варианте исполнения. старт/стоп - определяют доступность внутреннего раздела флеш памяти после загрузки ос ( либо доступна по USB для внешнего управления aka флешка, либо доступна самому контроллеру как доп раздел памяти) индикатор работа сигнализирует в момент начала загрузки о возможности запуска перепрошивки ПЛК с USB и, соответственно, самого процесса перепрошивки.