Здравствуйте.
Котельная с удалённой диспетчеризацией ПЛК 110М02. Структура следующая: к RS232-debug подключена панель СП307, к Ethernet порту подключен маршрутизатор для удалённой диспетчеризации по VPN через 3G (протокол ModBus TCP). К RS 485 подключены модули и теплосчетчики. Всё запитано через UPS.
Периодически (не чаще раз в месяц) обнуляются все энергонезависимые переменные. Точнее обнуляются все переменные в RAM. Звонок с котельной --> приезжаем, смотрим, все вводимые значения равны нулю. ПЛК работает, перебоев с питанием не было. Вводим значения, выключаем/включаем питание, всё нормально.
Вопрос: по каким причинам может происходит сброс переменных в RAM?
При этом перезагрузки ПЛК не происходило, иначе должны были бы записаться старые значения RETAIN в память RAM.
Так на нескольких котельных.