Ваш конвертер умеет Modbus TCP в RTU преобразовывать?
Желательно еще просниффить обмен со стороны RS-485.
В настройках слэйва в CDS стоит галочка Таймаут?
Ваш конвертер умеет Modbus TCP в RTU преобразовывать?
Желательно еще просниффить обмен со стороны RS-485.
В настройках слэйва в CDS стоит галочка Таймаут?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.05.2018 в 19:35.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ну я ровно этой же скадой писал в МУ110-224.16Р, кондей Митсубиси и еще какую-то штуковину крайний раз, только шлюз был MOXA.
Пользуюсь вот этим парсером:
http://modbus.rapidscada.net/
Адрес слейва у меня 1, все верно, 6 - код команды Modbus.
Попробовал командой 16:
V0:
Отправка (15): 00 00 00 00 00 09 01 10 00 00 00 01 02 00 64
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 10 00 00 00 01
V1:
Отправка (15): 00 00 00 00 00 09 01 10 00 01 00 01 02 00 64
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 10 00 01 00 01
Результат такой же - в проекте переменные V0 и V1 не меняются.
Вообще, в CDS отладка или логи по этому поводу есть какие-нибудь? Скада-то мне показывает что происходит с ее стороны, а вот из CDS я ничего не вижу.