Добрый вечер.
1. Да, Modbus Serial Device.
2. Да.
3, 4. Вам поможет этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
В нем описывается, как опросить СПК через OPC. Настройка со стороны SCADA будет примерно такой же.
Добрый вечер.
1. Да, Modbus Serial Device.
2. Да.
3, 4. Вам поможет этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
В нем описывается, как опросить СПК через OPC. Настройка со стороны SCADA будет примерно такой же.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Спасибо, с чтением более-менее, а запись командой 6 (Write Single Register) не работает.
111.jpg
На скрине две переменные, V0 и V1, объявлены обычно:
Со стороны Скады пакеты такие:VAR_GLOBAL
V0:WORD;
END_VAR
PROGRAM PLC_PRG
VAR
V1:WORD;
END_VAR
V0:
Отправка (12): 00 00 00 00 00 06 01 06 00 00 00 64
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 06 00 00 00 64
V1:
Отправка (12): 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 C8
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 06 00 01 00 C8
Если их распарсить, то все выглядит прилично, но в CDS ничего не меняется.
Почему не работает, как думаете?