Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.
Я так понимаю вы не очень разбираетесь в аналоговых модулях? Шунт я буду ставить если у меня датчик токовый, а модуль для измерения напряжения. И то для 5В мне нужен шунт 250Ом. В токовых модулях шунт встроенный. Просто шунт 50 или 100 Ом я могу поставить если мне нужно только запитать датчик, без получения сигнала...