  1. #4

    По умолчанию

    Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

    Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 13:09.