Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
    Новый рисунок (3).bmpНовый рисунок (2).bmp
    Новый рисунок (1).bmpНовый рисунок (4).bmp
    Новый рисунок.jpg
    В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
    Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
    Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
    В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).

    P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.05.2018 в 10:22.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •