Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).
P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям