Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Все, разобрался адреса сетевых входов так же как и в ПР114 В ИП120 начинаются с регистра 512, выхода с 768. В предыдущем сообщении исправленные программы примеров. И еще после заливки программы в ПР114, его нужно обязательно перезагружать.
    Последний раз редактировалось masterw; 11.05.2018 в 01:05.