Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
Блин.. как школьника отделал =). ну перепутал надписи местами. переставил . логика осталось также как есть. не переживайте вы так... шаровый кран так и отстался, где ему нужно.

скажите только как вычислить номер пары реле 1,2,3,4- которые находятся в работе?
и можно ли по сети задавать, кроме пуск/стоп длительность интервала работы реле.

все остальное работает как надо. а схему раздвинул, чтобы визуально было лучше видно.
на картинке и на стенде немного по разному все видится, потому и дорабатываю.может вам темненького прислать?
Насколько я сумел понять, Вы хотите иметь переменную со значением номера включённой релейной пары, если Вам требуется моё согласие, я не против, всё остальное у вас уже есть, есть дискретные сигналы, идущие на реле, есть макрос состояний, подайте на его входы 1-4 сигналы идущие на реле 1-4 соответственно и на выходе будет номер включённого реле(пары реле)!

Можно по сети задать уставку времени включённого состояния реле, только в нашем случае, такой же станет и пауза между выключением одного и включением другого реле! Если хотите разное время, так тоже можно, здесь посмотрите как можно это сделать заменив только один элемент:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28736&page=2
Если Вы лёгких путей не ищете, конечно можно и всё переделать! С уставкой по сети продолжительности полива вроде пока проблем не вижу!