Просто и доходчиво!Класс.jpg
Просто и доходчиво!Класс.jpg
А мне не совсем понятно следующее. Смотрю на стандартные RC цепочки производителей.Предлагаемые цепочки именно для
этих целей имеют определенные номиналы резистора и конденсатора.Померял прибором индуктивность пускателя. т.е L тоже
известна. Вычесленная резонансная частота на 3 порядка выше. 50 герц. Откуда резонанс контура ? О каких колебаниях речь ?
Так,что не очень просто и не сильно доходчиво.
. ну вот R то в цепочку и включён, чтобы L и C не вошли в резонанс....
Ёлки зелёные, вообще запутались, господа! Какая LC цепочка? Какой резонанс? R и C подключаются к контактам а не к катушке. R для ограничения тока , сложнее с С. Там если есть ток - нет напряжения, и наоборот. Чем больше напряжение течёт через контакты, тем больше ёмкость надо ставить. Эта таблица с кривой зависимости сделана эмпирическим путём, если я не ошибаюсь....Да, и неужели это так всё важно? Делаете на века?
Когда пускатель или реле подключены к питанию, ни о каком резонансе речи быть не может, ибо колебательный контур зашунтирован низким сопротивлением сети или источника питания.
Контур образуется в момент отключения катушки от сети. И в контуре образуются свободные затухающие колебания. Вообще пофиг, с какой частотой. По ссылке, которую я давал выше, приведены осциллограммы, и там видно, что при отключении частота выше частоты сети. А с чего им быть равными?
Наличие в цепочке демпфера резистора превращает периодический процесс в апериодический. Выражаясь языком радиотехники, добротность такого контура меньше единицы, и затухание (рассеивание запасённой энергии) происходит быстро.
Если уменьшить сопротивление в демпфере, то ток будет дольше циркулировать в цепи и реле отключится с задержкой.
Этот эффект задержки отключения использовался на релейных АТС, где применялись реле постоянного тока с коротко-замкнутыми секциями обмотки (предельный случай бесконечно большой емкости и нулевого сопротивления в демпферной цепочке).
Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.05.2018 в 08:07.
Эта тема предмет диссертации.Мировые бренды Сименс и Шнайдер конструктивно встраивают RC цепочки в свои пускатели пара
лельно обмотке. Прежде чем чем принять такое решение научные квадратные головы этих брендов изрядно попотели и заложили
свой пот в стоимость пукателей. Поэтому я этим фирмам верю и ставлю эту цепочку . А например Андрею я не верю,который советует от со
противления отказаться,называя решение вышеназванных брендов извращением. Теперь лично мое субъективное мнение. Хотите
сохранить контакты пускателя от обгорания- ставьте цепочку паралельно контакту. Хотите не доставлять соседским электронным
Устройствам проблем -паралельно катушке. Эсли эти проблемы Вас не волнуют не ставьте эту цепочку вообще или ставьте один ко
нденсатор,как советует Андрей,что одно и тоже.
Что вовсе не исключает применения RC цепочки, иначе симисторов не напасётесь. При индуктивной нагрузке.
Только недавно прошла история - целая партия бытовых котлов вышла из строя - сгорали вентиляторы дымососов, из-за того, что управляющие ими оптосимисторы MOC применили на 400 В вместо 600-вольтовых в предыдущих партиях.
MOC без zero, ибо регулировал обороты вентилятора, но не сам, а управлял симистором. После замен уже год работают. Но из целой партии котлов мы починили всего несколько, остальные по гарантии меняли вентиляторы и платы. Мы чинили тем, кто гарантию профукал. Они стояли в коттеджном посёлке, не все там зимой жили.
Да и в предыдущих партиях , где стояли 600-вольтовые, такого не случалось.
Совершенно с Вами согласен. Попробуйте паралельно семистору ,работающему на индуктивную нагрузку паралельно не поставить
RC цепочку. Посмотрю я как будет работать ЧПУ ,работающий рядом. Теперь насчёт МОС. Тут по моему дело не в напряжении.
Была подобная проблема. Вылетает семистр,хоть убей. Стоял МОС переключающийся при переходе через ноль. На каком то форуме
прочитал,что такую МОС ставить нельзя,если нагрузка индуктивная. Поставил МОС не обладающей таким свойством и все устака
нилось. В теорию не вникал,но автор на форуме утверждал,что это связано со сдвигом фаз при работе именно на индуктивную
нагрузку.