Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
Первое, что бросается в глаза, это все-таки некоторая каша с адресами:

Так все-таки, какой адрес выставлен у 8АС, какой у 8А, и какие адреса установлены в ПР200?
Прошу прощения, опечатка (исправил).
Итак:
8АС - адрес в настройках модуля и настройках ПР200: "1".
8А - адрес в настройках модуля и настпрйках ПР200: "9".

Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
Далее:

Здесь во-первых не во всех каналах обрыв датчика, а в шести из восьми, а во вторых, что на самом деле более важно, из 96 запросов 85 с ошибками.
На второй картинке из 31 запроса 31 с ошибками.
Вот с этими ошибками и надо сначала разобраться, поочередно, сначала с одним модулем, потом с другим, и когда ошибок будет 0, тогда можно смотреть на значения, а сейчас этим значениям однозначно доверять нельзя.
Возьмите один из приборов, подключите его автономно, добейтесь правильных показаний в конфигураторе, а потом в Modbus poll. Поиграйте скоростью передачи, попробуйте сначала поставить перемычку, чтобы работать с заводскими настройками, потом ставьте те настройки, ка которых собираетесь работать. Проверьте преобразователь, через который подключаете модули к компьютеру. Пока не избавитесь от ошибок в обмене, будете и дальше гадать на кофейной гуще.
Обрыв датчика на шести каналах потому, что датчиков всего шесть и каналы 7, 8 отключены в настройках модуля. Поэтому и значение в регистрах статуса этих каналов: 61 447 (F007) - датчик отключен.
С ошибками разобраться пока не получится - оборудование отправлено заказчику и окончательная настройка будет уже во время пусконаладки, через некоторое время.
Но сегодня буду проверять работу второго экземпляра аналогичного оборудования. Вот и посмотрю на поведение модулей.