Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола, при конфигурировании каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его каналов; это приводит к тому, что при попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3) могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях. Например, для связки МВ110-8А – МВ110-8АС – МВ110-16Р можно выбрать адреса 1 – 9 – 25.
Что-то такое по поводу адресов я предполагал и собирался их "разнести". Но это не объясняет странности поведения МВ110-8АС когда оба модуля подключены к сети по протоколу Modbus RTU.
МВ110-8АС не выдает ошибку при обрыве любого датчика. В регистрах 280...285 не появляется значение 61453, как это должно быть и как это происходит, когда к мастеру подключен в качестве ведомого только МВ110-8АС.