Девайс тот - М110-8АС.
Версия Конфигуратора - 1.1.0.60. Где взять другую?
А вообще вопросов много.
1. На скриншоте ниже - заголовок окна программы. Как видим, прибор М110-8АС.
1.png
В самом окне программы название прибора уже М110-8С.
2.png
2. К прибору подключены 6 датчиков давления ОВЕН:
1-й канал - ДИВ0.05
2-ой канал - ДИ0.6
3-й канал - ДИВ0.9
4-й канал - ДИ1.0
5-й канал - ДИ4.0
6-канал - ДИ4.0
На скриншоте выше видны настройки каналов. Вроде все правильно.
На данный момент давление на всех датчиках атмосферное.
Но измеренное значение по 1-му каналу некорректное: -0.250 (должно быть около 0, как на остальных каналах).
Чего я только не делал:
Подключал к 1-му каналу другой датчик ДИВ0.05 - та же ситуация.
Подключал к 1-му каналу датчик ДИВ0.9, изменив и записав в прибор диапазон -1...9, - некорректное значение (не 0).
Подключал ДИВ0.05 вместо ДИВ0.9 к 3-му каналу, изменив и записав в прибор диапазон -1...0.5, - те же -0.250.
Подключал ДИВ0.05 к свободному 7-му каналу, соответствующим образом его настроив, - те же -0.250.
В чем "косяк"?





Ответить с цитированием