Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
А ОРС какой используется? Если Modbus Universal или Multi-Protocol то лучше прямо в нем делать пересчет
Я пытался сделать в ОПС(через "Пересчет", но так как число в виде ВОРД ,получаются только целые числа ,например 235 *0.1 должно получится 23.5,а фактически 23