ПР200 управляет насосом для системы увлажнения.
Суть простая - у меня есть система увлажнения, которую нужно запускать по кнопке или modbus команде. Для выдачи команд у меня есть главный контроллер. ПР200 в данном случае slave(первый порт). Кроме того, на втором порту стоит RS485 Master для управлениями зонами распыления - по 2 помещения. 4 пары. К этому Master подключено Modbus реле WB-MR6C (там 6 выходов - для экпериментов хватает).
Алгоритм простой - открываем кран подачи воды (один выход), ждем пока откроется 40 сек., потом проверяем входное давление (на входе электронный датчик с регулировкой, на выходе просто дискретно работаем/не работаем), далее открываем два первых реле, работаем 2-3 минуты, потом останавливаем двигатель(через силовые контакты), спускаем дренаж (дискретный выход на клапан), ждем пока сольется, закрываем клапан и переходим к другим 2 реле(это через Modbus). и так в цикле 5 раз или пока не остановим. Кроме того на выходе стоит датчик давления до 160 бар. нужно контролировать выход давления за 70 бар(иначе трубы разорвет) или аварийный стоп. Кроме того, нужна аварийная кнопка стоп всему + дренаж.
Пока я сделал цикл и перебор реле и вроде работает.
Пока первый вопрос - как обнулить переменную Counter после отключения I1 - который служет кнопкой пуска. Не могу пока, тк пишет что присвоение значения переменной может быть один раз...