Когда панель слейв, то всё зависит от времени цикла у мастера и у панели. Например в моем случае она начинала отклик только через 30мс после запроса. Вместе в темпом опроса от мастера с большой программной загрузкой получалось заметно менее комфортно когда панель слейв , особенно реакции на команды с кнопок. В общем тут у всех будет по разному, от проекта зависит. И стандартов тут нет, кому как лучше. А конфигуратор косячный, это не отрицаю. Был случай что динамический текст выводило неверно, хоть ошибки не было. Стёр и написал тексты заново как и было- заработало правильно.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.03.2018 в 00:44.
всегда есть менеджер задач, как в сименсе, появилась бы возможность опрашивать с фиксированным циклом, вне зависимости от основной логики. Так же раз обработка кнопок и переключение экранов происходит в мастере, размер слейва там будет около десяти регистров, тоже можно обновлять 16 функцией не быстрее чем 200мс, а в промежутках хватает отправить три запроса на считывание бит от кнопок, приблизительно через каждые 60мс, можно и чаще постараться, какие то экстренные ситуации, типа переключение экрана, делается запрос сразу не дожидаясь очереди, вобщен нет там проблем ни каких с откликами, работает она в таком режиме лучше чем мастер
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?