Цитата Сообщение от Tria Посмотреть сообщение
Как такие настройки пройдут метрологическую приемку
Вам не кажется, что это полный бред, если у вас есть служба метрологии то они должны заниматься проверкой всякого рода датчиков и их периодической поверкой. Если вы измеряете допустим расход пара или воды с помощью расходомерной шайбы вы на показывающих приборах что смотрите? кПа-перепад или реальный расход в физических еденицах. Для этого и существуют приборы универсальные типа ТРМ, что бы можно было смотреть реальный параметр в мм, см, кгс/см и т.д.
В вашем случае ставьте метровый датчик с сигналом 4-20 подлкючайте его к ТРМ (или другому показывающему прибору) устанавливайте нижний параметр -200 =4мА и верхний 800 =20мА требуемое измерение будет примерно "0" (ноль) поднимется вода выше показания пойдут в сторону увеличения +, понизится уровень показания пойдут в минус "-".
А про метрологическую приемку первый раз слышу, извините если что не так, обидеть не хотел.