Показано с 1 по 10 из 108

Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    все тут много говорят про симуляцию входных сигналов, но онлайн-мониторинг ведь, на то и онлайн, чтобы отображать состояние входных сигналов непосредственно с контроллера, разве не так??? Мне кажется, все отмеченные требования в большей степени относятся к оффлайн-мониторингу ...
    а к функционалу оффлайн-мониторинга можно еще добавить работу с периферией по RS485 ...

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Планируем добавлять онлайн-отладку в последующих релизах Owen Logic.

    Выскажите мнение, как должна выглядеть отладка по-вашему?

    Для этого сделали форму для голосования из 6 пунктов: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...YDUQw/viewform

    Всем заранее спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Выскажите мнение, как должна выглядеть отладка по-вашему?
    Форма -- огонь.

    1) Где вопрос о "пошаговом выполнении программ"?
    Так сказать, классические "step over", "step into".
    Иными словами, возможность выполнять блоки пошагово, наблюдая за значениями переменных.

    2) Что понимается под словами "всех переменных"? Речь именно про объявленные "сетевые переменные" или про состояние всех входов-выходов всех элементов?

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Что понимается под словами "всех переменных"?
    Написано: всех указанных переменных(уже исправили?). Имхо, таблица Monitiring Devices есть у многих производителей.

  5. #5
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Форма -- огонь.

    1) Где вопрос о "пошаговом выполнении программ"?
    Так сказать, классические "step over", "step into".
    Иными словами, возможность выполнять блоки пошагово, наблюдая за значениями переменных.

    2) Что понимается под словами "всех переменных"? Речь именно про объявленные "сетевые переменные" или про состояние всех входов-выходов всех элементов?
    1. Речь идет о пошаговом выполнении, как сейчас реализовано в симуляции?
    2. Состояние входов/выходов ПР и блоков, а так же состояние всех внутренних переменных.

    В форме, кстати, так же есть пункт "Есть что сказать" , можете там тоже писать свои замечания, чтоб мы их не потеряли.
    За вопросы и комментарии спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    1. Речь идет о пошаговом выполнении, как сейчас реализовано в симуляции?
    Насколько я помню, сейчас реализован только режим "выполнить весь ПР цикл сразу".
    Иными словами, выполняются все-все-все блоки.

    Я же про режим "поблокового выполнения, в том числе с возможностью "захода внутрь макроса" (==step into) или "не захода в сам макрос а выполнение этого макроса за одно действие" (==step over).
    В частности, такой режим снимал бы многие вопросы "почему у меня схема работает как-то не так". Оно бы просто показывало в каком порядке выполняются блоки, связи, устанавливаются входы-выходы и т.п.

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    2. Состояние входов/выходов ПР и блоков, а так же состояние всех внутренних переменных.
    Вот это стоило явно указать, т.к. входы и выходы блоков мало кто называет "переменными" в контексте ОЛ.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,309

    По умолчанию

    А Мне кажется будет достаточно выполнения 1 цикла программы в ПР200 или нескольких (количество указывается пользователем).

Похожие темы

  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2026, 13:35
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26