  1. #11

    По умолчанию

    Первый вход для паузы! У Вас на него идёт константа, т. е. он не используется! Отсюда логичный вопрос: зачем применять более сложный таймер с паузой, если это не используется?
    Вход один используется как разрешающий. Сравнивается входящая сетевая переменная с 1.Если = или >1, то считать разрешается. Защита от занесения ноля на уставку счетчика.
    И уставка у Вас написано в минутах, хотя множитель 86400 соответствует суткам! Для минут нужен множитель "60"!
    Да точно. Это было скопировано с дневного счетчика.
    Последний раз редактировалось Михаи; 31.03.2018 в 22:48.