Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 211

Тема: ПР114

  1. #151
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Мне наоборот нужно, чтобы всегда единица на выходе. Использовал на вход блинк. Видимо надо было константой 1 задать.
    Суть проблемы в некорректной работе проекта Вложение 36246. Сергей Ваш таймер был использован. Уставка 30 дней. Отсчитывает один день и в ноль выход. Почему так?
    Ну и шутки у Вас "Шарапов"!
    Вот мой макрос:

    Таймер обратного отсчёта времени с паузой_2.PNG

    С вашим он не имеет ничего общего, чем мой-то не устроил? Можно взять мой, я многократно выкладывал, у Вас я извиняюсь не пойми что получилось, короче, смешались в кучу кони, люди, вот нечто такое получилось!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #152

    По умолчанию

    Что в моем не так? Тики сделал на блинк. Убрал уставки часы, секунды. И собственно все. Одну ошибку нашел. Вместо "детектора переднего фронта 1" нужно было завести тики от БЛИНК. И видимо когда не было тиков на D триггере, разрешающий вход переходил через ноль за счет CLOCK. И триггер вечно уходил в ноль.
    Последний раз редактировалось Михаи; 26.03.2018 в 22:15.

  3. #153
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Что в моем не так? Тики сделал на блинк. Убрал уставки часы, секунды. И собственно все.
    Как Вам помягче сказать, начну так, мой отсчитывает точную уставку, у Вас включение выхода таймера никак не синхронизировано с секундными импульсами, импульсы сами по себе, включение выхода таймера само по себе! У меня нет слов, хотите Вы уставку в днях, поставьте другой множитель, остальное не трогайте, да и множитель лучше поставить вне макроса, а макрос лучше не трогать, я так думаю, а то получится, что получилось!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #154

    По умолчанию

    А зачем в вашей схеме после сравнение на равенство детектор заднего фронта?
    Да блин и принудительный запуск оказался не нужен. Ибо выход появляется сразу при первом тике. Ну что же бывает .
    Последний раз редактировалось Михаи; 26.03.2018 в 22:38.

  5. #155
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    А зачем в вашей схеме после сравнение на равенство детектор заднего фронта?
    Вот это хороший вопрос! Чтобы сформировать короткий импульс и это детектор заднего фронта! При подаче сигнала на первый вход таймера первый секундный импульс взводит(включает) Д-триггер, но счётный импульс на счётчик не проходит, так как мы сформировали предварительно короткий(1 цикл) импульс, если импульс на счётчик пройдёт, наш таймер будет не правильно считать и его придётся выкинуть на свалку!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #156

    По умолчанию

    Не получается с макросом счетчика дней. Помогите пожалуйста.
    Задача подать 1 на выход в определенный месяц и день. Далее счетчик отсчитывает уставку в днях и выход в 0. Энергонезависимый.
    Безымянный.png
    счетчик дней.owl
    Безымянный.png
    Создавал условие запуска счетчика. Работает но до отключения питания. Если уставка совпадает с переменной времени и в тот же день отключили питание, то этот узел снова выдаст 1. Как правильно составить условие запуска?
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 19:13.

  7. #157
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Не получается с макросом счетчика дней. Помогите пожалуйста.
    Задача подать 1 на выход в определенный месяц и день. Далее счетчик отсчитывает уставку в днях и выход в 0. Энергонезависимый.
    Безымянный.png
    счетчик дней.owl
    Безымянный.png
    Создавал условие запуска счетчика. Работает но до отключения питания. Если уставка совпадает с переменной времени и в тот же день отключили питание, то этот узел снова выдаст 1. Как правильно составить условие запуска?
    Попробуйте как-то так:

    Макрос включения.PNG

    Теперь вопрос: зачем Вы для количества дней включения влепили 32 разрядный счётчик, обычного, что в ОЛ, 16 разрядного, хватит почти на 180 лет, в принципе бессмысленно более чем на год и о какой энергонезависимости у Вас речь, если Вы даже 32 разрядный счётчик, не сделали энергонезависимым, короче попробуйте мой вариант, может Вас устроит?!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #158

    По умолчанию

    Спасибо. Вроде как есть энергонезависимость Безымянный.png. Нет это не то
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:16.

  9. #159
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вроде как есть энергонезависимость Безымянный.png. Нет это не то
    Ну и что это доказывает???
    Вроде, как нет:

    Вроде, как нет!.PNG

    Само наличие переменной не означает энергонезависимости, саму переменную ещё надо сделать энергонезависимой, галочку поставить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #160

    По умолчанию

    Спасибо. За галочку знаю. Стараюсь не забывать, но не всегда получается. Учусь. Скажите, как в симуляторе проверить энергонезависимость?
    Останавливаю на красную, счетчик сбрасывается.
    Не сочтите за наглость покажите пожалуйста тоже самое только тики секундные на счетчик?
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:30.

Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •