Тема: Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Так в том и дело, что без двойного фронта он у меня считал четко через раз. Смотрел даже на самом реле в параметрах цифрового входа: 1 раз провожу - появляется 1, второй раз провожу - 1 становится снова 0. И соответственно считало через раз.

    Значит на 1П должно работать?
    Тип pnp, "+" должен приходить на Input, "-" на COM, датчик каким напряжением запитан, возможно нечеткие фронты, либо большое время фильтра, он просто пропускает сигналы. Левый светодиод на видео, это что? он странно моргает, если это питание, то тогда с подключением что-то не то.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тип pnp, "+" должен приходить на Input, "-" на COM, датчик каким напряжением запитан, возможно нечеткие фронты, либо большое время фильтра, он просто пропускает сигналы. Левый светодиод на видео, это что? он странно моргает, если это питание, то тогда с подключением что-то не то.
    При этом 1П (pnp-замык.) у меня подключен наоборот, если конечно я правильно по схеме на датчике понял, что Корич. и Белый - это "+", а Синий и Черный - это "-".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    При этом 1П (pnp-замык.) у меня подключен наоборот, если конечно я правильно по схеме на датчике понял, что Корич. и Белый - это "+", а Синий и Черный - это "-".
    Вот тут http://straus-com.ru/catalog/page57.html все варианты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. настроить обмен данными Modbus термостат и ПР200
    от Diminator в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 19:40
  3. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •