Перенёс проект на ПЛК304, всё-таки разделил сеть на две, чтобы обойти ограничение в 32 устройства. Сейчас отлаживаю работу устройств. Возникла проблема. По моему ощущению работа устройств в сети снизилась примерно в два раза, по сравнению с предыдущим контроллером. То ли это железячная проблема контроллера - тормозной опрос устройств, то ли я что-то неверно прописал... Интересуют верно ли я прописал тайминги:
1. В MainTask я сделал циклическое выполнение t#50ms
2. В каждом Slave-устройстве прописал Ожидание ответа 1000ms
3. Опрос входов-выходов, которые меня интересуют проставил в настройках каналов Slave-устройств от 100 до 300ms
В результате, к примеру при срабатывании геркона на дискретном входе Salve-устройства я вижу изменение только через пару-тройку секунд, причём обратное действие геркона фиксируется почти мгновенно. Что это может быть?