Показано с 1 по 10 из 60

Тема: Как подружить ПЛК304 и Mobus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Появился новый вопрос. Создаю устройства Modbus_Slave. Столкнулся с проблемой. Оказывается есть ограничение на количество каналов в устройстве. Получается не могу ввести больше 10 каналов?
    В этих версиях Modbus-компонентов действительно есть такое ограничение.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    действительно есть такое ограничение.
    Напрашивается вопрос - есть версии с другим ограничением?

    З.Ы. Немного "выкрутился" из ситуации применив вместо функции 05 на разных каналах функцию 15, правда ещё не опробовал в работе, пока на стадии добавления устройств в проект. Ещё бы разобраться в функции 23...

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Напрашивается вопрос - есть версии с другим ограничением?
    Напишите в support@owen.ru - вам помогут по этому вопросу.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Ещё бы разобраться в функции 23...
    наводящий вопрос, Вы встречали в наименовании своего контроллера слово шнайдер или цифровой код 984-785?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    шнайдер или цифровой код 984-785?
    ??? Интригуете. Такого не видел...

    Спасибо за наводку ))) Нашёл
    Последний раз редактировалось Sergeba; 03.03.2018 в 11:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Возник вопрос по использованию функции 15. У меня устройство имеет 8 выходов(реле), делаю один канал для функции 15 длинной 8, пытаюсь сопрягать "подканалы", соответствующие адресам выходов, к примеру 0001(%QX3.1) - тип указан BOOL, переменную сопрягаю BOOL. Компиляция проходит, но во время загрузки возникает ошибка "Тип канала и соотнесённой переменной не совпадают"

Похожие темы

  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •