Не вижу никакого смысла соединять СП310 и ПЛК через Ethernet если они в одном шкафу. Соединяйте их по RS232.
Тогда все будет по картинке из поста #2
про порт
Имелось в виду, что для подключения по TCP используется стандартный для Modbus_TCP номер порта -502
Захват-1.png
Т.к. соединений TCP будет два, то они должны отличаться номером порта
Например второе соединение
Захват-2.png
т.к. конфигуратор СП300 в "стандартном" исполнении не позволяет изменить номер TCP порта
Захват-3.png
По этому и предлагал оставить 502 порт для панели.