Цитата Сообщение от Ziza Посмотреть сообщение
имеем две емкости, в первой емкости при достижении среднего уровня -насос включается,при достижении нулевого уровня- насос отключается. Теперь о емкости 2. средний уровень насос 2 включается. нижний уровень насос 2 выключается. Загвоздка вот в чем, при достижении верхнего уровня в емкости 2, должен выключиться носос1
Модулями Событиями отслеживание показания аналоговой переменной (уровня), а с помощью ФБ "Триггер" производите включение-выключение насоса.