Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если есть в хозяйстве что-то типа АС4, можно послушать, что на линии происходит, как минимум станет понятно, это панель не запрашивает или ПЛК не отвечает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Если есть в хозяйстве что-то типа АС4, можно послушать, что на линии происходит, как минимум станет понятно, это панель не запрашивает или ПЛК не отвечает.
    Если бы панель не запрашивала, то она бы и не писала, что нет связи. Удалось связать панель с ПЛК через Ethernet. Почему не связывается через RS-485 не понятно. Оба порта RS-485 в ПЛК пробовал.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот все настройки.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (82.9 Кб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: png 2.png (39.2 Кб, Просмотров: 92)
    • Тип файла: png 3.png (16.2 Кб, Просмотров: 88)
    • Тип файла: png 4.png (7.1 Кб, Просмотров: 78)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вот все настройки.
    нехватает скрина с адресом слейва в плк

    ЗЫ и в панели вроде должно стоять номер плк 1
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нехватает скрина с адресом слейва в плк

    ЗЫ и в панели вроде должно стоять номер плк 1
    В панели стоит Номер ПЛК 2, как и в ПЛК.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 5.png (30.8 Кб, Просмотров: 78)

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
  2. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •