Писал давно похожее, но с четыремя температурами. (был важен контроль температуры обратки и Твнутр.)

Алгоритм примерно такой:

1. Расчет Тподачи в зависимости от Тнар,
Т1мин, Т1мах, Тнар.мин, Тнар.мах - задавал вручную.
2. Сравнение измеренной Т1 с Т1расч.
3. Сигнал откр/закр КЗР через ОВЕНовский ПИД.

В итоге оказалось проще прицепить ТРМ 212.
В целом, получился неплохой аналог ECL 110.