Страница 85 из 421 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #841

    По умолчанию

    подключил регистры все заработало, спасибо,
    С уважением, Александр.

  2. #842

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    еще вопросик пытаюсь перемножить регистры float,но что то идет не так.

    if (*(float*)(PSW+404)>1)
    {
    cubsr=cub / *(float*)(PSW+404);

    *(float*)(PSW+406)=cubsr;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 305,0 , TYPE_DWORD, c);
    *(float*)(PSW+408)=*(float*)(PSW+406)*c;
    }

    если перемножаю напрямую PSW305 из рецепта на вычисленный коэффициент PSW406 то все слетает, если так как на записи, то на выходе что то непонятное
    С уважением, Александр.

  3. #843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vansanches Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    еще вопросик пытаюсь перемножить регистры float,но что то идет не так.

    if (*(float*)(PSW+404)>1)
    {
    cubsr=cub / *(float*)(PSW+404);

    *(float*)(PSW+406)=cubsr;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 305,0 , TYPE_DWORD, c);
    *(float*)(PSW+408)=*(float*)(PSW+406)*c;
    }

    если перемножаю напрямую PSW305 из рецепта на вычисленный коэффициент PSW406 то все слетает, если так как на записи, то на выходе что то непонятное
    С уважением, Александр.
    Я так понимаю, вам нужен не Write, а Read.
    И переменные DWORD/FLOAT следует выравнивать по четным регистрам. См. пример.

    Для теста задавал PSW404=2.5 и c=2.
    Результат корректный.
    Вложения Вложения

  4. #844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, вам нужен не Write, а Read.
    И переменные DWORD/FLOAT следует выравнивать по четным регистрам. См. пример.

    Для теста задавал PSW404=2.5 и c=2.
    Результат корректный.
    Спасибо, с этим разобрался ,но видать неправильно объяснил суть, так как сам сначала не понял,
    проблема с регистрами PSW подкрепленными к рецептам.

    С уважением, Александр.

  5. #845

    По умолчанию

    Vansanches, не совсем понимаю, зачем Вам заморачиваться с float?
    Если, например, после запятой 2 знака и переменные умноженные на 100 влезают в формат Word, то и работайте с целыми Word = float * 100.
    В элементах экрана использовать Масштабирование и Дробную часть, по обстоятельствам.

  6. #846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Vansanches, не совсем понимаю, зачем Вам заморачиваться с float?
    Если, например, после запятой 2 знака и переменные умноженные на 100 влезают в формат Word, то и работайте с целыми Word = float * 100.
    В элементах экрана использовать Масштабирование и Дробную часть, по обстоятельствам.
    Доброе утро, спасибо, я уже учел этот момент , все настроилось,

    С уважением, Александр.

  7. #847

  8. #848

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Вопрос следующий:
    Как сделать это окно активным что бы можно было менять порт?
    Захват-3.png

  9. #849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei24 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вопрос следующий:
    Как сделать это окно активным что бы можно было менять порт?
    Захват-3.png
    Здравствуйте! В текущей версии конфигуратора изменить порт, к сожалению, нельзя. Скоро компания ОВЕН выпустит обновленную версию Конфигуратора на панели СП3хх, изменение этого параметра станет доступно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.02.2018 в 12:50.

  10. #850

    По умолчанию

    А по срокам примерно можно озвучить?
    А под заказ уже можно заказать 15 дюймовую панель?
    Заранее спасибо!

Страница 85 из 421 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •