Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.
Я правильно понимаю - отсоединяю датчики и меряю сопротивление входов относительно соотв. ком-контакта?
п.с.Человек, который все это делал перебрался далеко, теперь приходится самому вспоминать основы и разбираться. Спасибо за понимание.