Смотрите сами где вам удобнее вести разработку.
Удобнее наверное все таки на основной машине. Виртуалка как правило работает в собственной подсети, поэтому чтобы вести опрос по TCP из основной сети нужно пробросить порты - в интернете можно найти команды.
Но можно проще - настроить чтобы виртуальная машина была в той же сети что и основной компьютер. Тогда работать будет также как и на основной.
Спасибо.
Спасибо, будут пробовать.
Добрый день. Сменили в проекте один opc сервер на другой, теги перенесли, как в мастер скаде обновить связи.
Можно так.
Добавляете новый ОРС сервер.
Все дерево объектов вырезаете в буфер
Вставляете обратно - появляется окно восстановления внешних связей. Исправляете пути.
Если в ОРС полностью такая же структура как в старом (включая системный разделитель), то можно просто заменить GUID. Но это редко когда срабатывает.
Спасибо.
продвинулся немного благодаря Вашей помощи, но опять застрял.
1.В ShowGui какие переменные выбирать все таки из списка: пила.синус.тек время.вибратор.дискретная константа. итд если надо прибор напряжение.прибор ток.прибор угол
2. объект-полная-формула- не происходит умножение а только + . пишет ошибку несовместимые типы.
3.тип данных как изменить в видео тип данных вещественный дв.точности. а у меня прибор напряжение -время. прибор ток логический.
4. объект-установка-окна- при создании значка не происходит связь
перетаскиваю прибор напряжение на мнемосхему, появляется текст. выбираю стрелочный прибор из палитры, перетаскиваю прибор напряжение в свойства но связь не устанавливается.
Как убрать ошибку 0x80040667 ? Screenshot_44.png
Это имитатор - какие хотите такие и выбирайте.
Пришлите скриншот. Ошибки, чтобы была видно формула и данные формулы.
Значит вы такой тип установили в ОРС сервере.
Меняете в нем, удаляете ОРС переменные, добавляете снова.
Что значит связь не устанавливается? опишите проблему детальнее
Спасибо.