Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Интересные модули получились. Не хватает в описании примера работы модулей ПЧВ, или это относится к другой теме?
    Принцип добавления и настройки шаблонов модулей и ПЧВ в CODESYS идентичен.
    Остальное относится непосредственно к принципу работы ПЧВ и описано в его РП.

  2. #212
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Планируем в январе.
    Январь заканчивается.

  3. #213

  4. #214

    По умолчанию

    Состоялся релиз компонента OwenCloud TCP Slave.

    Новый компонент позволяет настроить обмен между контроллерами СПК207 (требуется прошивка 5.480) и облачным сервисом OwenCloud – достаточно подключить контроллер к локальной сети с доступом в Интернет. Настройка компонента аналогична стандартному Modbus TCP Slave в CODESYS.

    Скачать компонент:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381

    Пример работы с компонентом приведен в документе СПК. Настройка обмена с верхним уровнем (1.1):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...673.1499069592

  5. #215

    По умолчанию

    Евгений, скажите почему нет шаблонов на МВА8, приборы сняты с производства, но все же?

  6. #216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Евгений, скажите почему нет шаблонов на МВА8, приборы сняты с производства, но все же?
    Собственно, вы сами озвучили причину - прибор снят с производства и его не закладывают в новые проекты.
    Но карта регистров МВА8 совпадает с МВ110-8А - так что вы можете использовать этот шаблон.

  7. #217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Собственно, вы сами озвучили причину - прибор снят с производства и его не закладывают в новые проекты.
    Но карта регистров МВА8 совпадает с МВ110-8А - так что вы можете использовать этот шаблон.
    Спасибо, тоже такая мысль проскальзывала.

  8. #218

    По умолчанию

    Опубликован документ СПК. Реализация обмена через сокеты.

    В документе приведено описание библиотеки CAA Net Base Services и рассмотрены простые примеры реализации UDP сервера/клиента и TCP сервера/клиента.

    Дополнительно выкладываю пример запроса к NTP серверу (создан в 3.5 SP7 Patch4): Example_SNTP

  9. #219

    По умолчанию

    Не подскажете, может ли в новых драйверах быть неправильной адресация портов? Моё железо: СПК 207+МСД200+МВ110-32ДН+МВ110-32Р+МВ110-8АС+МВ110-8АС. Версия codesys 3.5.7.4. Версия ModBus Master 3.5.5.0.
    Суть проблемы: корректно работают все приборы кроме МВ110-32ДН. Сигнал физически подается на 24 и 28 входы, лампочки на МВ110 моргают возле соответствующих портов при подаче сигнала, а в Сodesys отображается изменение сигнала на портах 21 и 26.
    30,31,32 входы отрабатывают нормально, а на 2 почему то висит "неверное выражение". Стойкое ощущение что ошибка в драйвере МВ110-32ДН, в частности неправильно прописаны адреса регистров

    Upd: Проблема проявляется после второго входа, первый отрабатывает нормально, второй в Codesys уже отображается на третьем и так далее
    Последний раз редактировалось fantom732; 23.02.2018 в 11:24.

  10. #220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantom732 Посмотреть сообщение
    Не подскажете, может ли в новых драйверах быть неправильной адресация портов? Моё железо: СПК 207+МСД200+МВ110-32ДН+МВ110-32Р+МВ110-8АС+МВ110-8АС. Версия codesys 3.5.7.4. Версия ModBus Master 3.5.5.0.
    Суть проблемы: корректно работают все приборы кроме МВ110-32ДН. Сигнал физически подается на 24 и 28 входы, лампочки на МВ110 моргают возле соответствующих портов при подаче сигнала, а в Сodesys отображается изменение сигнала на портах 21 и 26.
    30,31,32 входы отрабатывают нормально, а на 2 почему то висит "неверное выражение". Стойкое ощущение что ошибка в драйвере МВ110-32ДН, в частности неправильно прописаны адреса регистров

    Upd: Проблема проявляется после второго входа, первый отрабатывает нормально, второй в Codesys уже отображается на третьем и так далее
    Отправьте архив вашего проекта на support@owen.ru, пожалуйста - попробуем воспроизвести проблему.

    Если привязывать переменную типа DWORD к маске и не привязывать переменные к отдельным BOOL каналам - проблема повторяется?

Страница 22 из 174 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38