    По умолчанию

    Так будет работать Вложение 34667 или нужно изменить то, что обведено красным?

  4. #204
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Нужно изменить - флаг ошибки вынесен на вкладку соотнесения переменных.
    Кусок с SEL тоже можно убрать - при отсутствии связи в wsStatus автоматически появится подобное сообщение.
    И у вас, как обычно, порядок выполнения блоков поехал.

  5. #205
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    И у вас, как обычно, порядок выполнения блоков поехал.
    Это я так быстро накидал для вопроса.

  6. #206
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    А на сайте когда выложите новые шаблоны?

  7. #207

  8. #208

    По умолчанию

    А 3.5.4.12 это что? А в январе что планируете?

  9. #209
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    А 3.5.4.12 это что? А в январе что планируете?
    3.5.4.12 - это новая версия шаблонов, которая сейчас доступна на форуме.
    В январе ее же выложим на сайте.
    Именно об этом, как я понимаю, спросил Эдуард.

  10. #210
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Интересные модули получились. Не хватает в описании примера работы модулей ПЧВ, или это относится к другой теме?

Страница 21 из 131 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.