Показано с 1 по 10 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В качестве демонстрации:
    Вопрос в том, что я не работаю с температурами вообще. Как в этом случае можно использовать макрос?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, что я не работаю с температурами вообще. Как в этом случае можно использовать макрос?
    ПИД регулятору без разницы что регулировать, температура, давление, скорость, ток, напряжение... меняются только коэффициенты в зависимости от свойств объекта.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ПИД регулятору без разницы что регулировать, температура, давление, скорость, ток, напряжение... меняются только коэффициенты в зависимости от свойств объекта.
    А вот по поводу что выбирать? Охладитель или нагреватель?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А вот по поводу что выбирать? Охладитель или нагреватель?
    Нагревателем условно называют устройство, включение которого должно приводить к увеличению значения измеряемого параметра.

    Холодильником называют устройство, включение которого должно приводить к уменьшению значения измеряемого параметра

    Управление процессом с помощью устройств типа «нагреватель» называют также «обратным», так как с увеличением значения регулируемого параметра уменьшается значение выходного сигнала Y

    Управление процессом с помощью устройств типа «холодильник» называют также «прямым», так как с увеличением значения регулируемого параметра увеличивается значение выходного сигнала Y
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    petera
    Огромное спасибо! Благодаря вашим пояснениям теперь все стало понятно!

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •