Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet. ПЛК110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Таааааак!
    Есть решение.
    Пригляделся,в конфигураторе IP слейва пишется через ":", а не через "." Т.е. 192:168:1:200.
    Заменил точки на двоеточия - заработало...
    Ну как так то?

    Capzap - спасибо за участие, не дали упасть духом.
    Последний раз редактировалось К.Илья; 24.01.2018 в 15:29.