Вот здесь, стоит в мс? statistic.png
а то может я вообще не про то говорю?
здесь ставлю 7500.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Какие тысячи?!
У Вас задано мин.время цикла 1 миллисекунда
Захват-1.png
А реальное время, в которое укладывается программа, - 7,5 миллисекунд.
По этому задайте мин.время цикла = 8. Без тысяч!!!
А еще лучше задайте там 0. Тогда ПЛК сам выберет нужное ему время цикла
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
У него стоит максимальное время цикла 1000.
А нужно увеличивать минимальное
Максимальное время цикла - уставка для сторожевого таймера.
ЗЫ.
У него тоже естьКстати у меня есть еще 3й пункт back-up, у вас нет, наверное прошивки\таргеты разные.
Захват-2.png
Последний раз редактировалось petera; 16.01.2018 в 10:11.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Захват-4.png Захват-5.png
Статистика
Захват-3.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg