Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Регулирование на ТРМ212

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Желательно, чтобы и смеситель находился поближе к теплообменникам (до 1м).
    Попробуйте настраивать как ПД регулятор - с нулевой интегральной составляющей - интегрирование будет на приводе смесителя.
    Если уж пользоваться ТРМ212 с приводом на смесителе, то интегр сост в ноль, а дифференциальную не бояться делать побольше, она имеет стабилизирующее действие. Сделать регулирующее воздействие несимметричным на таких приборах нельзя. Транспортное время реакции регулируемого параметра лучше как можно меньше устроить. В общем, правильно указано.
    Автор не указывает какую ширину полосы зоны пропорционального регулирования задал в настройке (вроде там полосой задается, обратно тому, что коэф усиления), а для такого регулирования это важно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 14.01.2018 в 19:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:00
  2. Странное регулирование ТРМ212
    от It’s an Owen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 15:05
  3. ТРМ212-485
    от kholonkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 17:28
  4. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  5. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •