Показано с 1 по 10 из 208

Тема: Первые шаги в Owen Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Ну и с Наступающим Новым ГОДОМ! УРААА!
    Сергей, у меня где то скрылась ошибка, найти её не могу (именно в той программе, которую Вы мне помогали делать) Пауза.jpg А именно - я добавил в каждый макрос добавочный "бубновый" вход, ПАУЗА. В симуляторе всё работает ОТЛИЧНО. Но...в общей программе, в симуляторе, а именно в макросах 7и-25 и 7и-50 какие то непонятки - они не реагируют на вход ПАУЗА и продолжают работать. Где я "накосячил, а где не могу понять! МоЖ найдёте времечко до первой рюмочки.....?
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    .............
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во первых у Вас не пауза произойдёт, а сброс таймера и когда Вы паузу "уберёте" время шага программы начнётся заново, при паузе время должно продолжаться с момента остановки и были соответствующие макросы таймеров с паузой, этот таймер без паузы и как Вы любите везде исключающее ИЛИ лепить, кстати в преведущий раз оно(исключающее ИЛИ) Вам только мешало сделать задуманное, хотя Вы были уверены, что помогает! Короче, ищите макросы таймеров с паузой!
    У Вас, я слышал, ужасные выдержки времени - 168 часов, так вот эти 168 часов могут начаться заново!
    Лучше рюмочку пропустить без паузы!
    С этим таймером для паузы нужно ждать окончание шага! Нажимаете паузу взводите триггер, по завершению шага - пауза, второе нажатие продолжение программы, я пока вижу это как-то так, без замены таймера!
    Вот таймер обратного отсчёта времени подошёл бы для частых пауз для пропускания рюмок!

    TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени и паузой.PNG

    И аварию с паузой путаете:

    Попутали.PNG

    Короче, вот Вам таймер обратного отсчёта времени с паузой:

    Таймер обратного отсчёта времени с паузой.PNG

    Таймер обратного отсчёта времени с паузой_2.PNG

    Надеюсь, как пользоваться, сообразите!
    Можно добавить, что он ещё может быть и энергонезависимым, если в макросе счётчика поставить галочку энергонезависимости переменной, попутать нельзя, там их - всего одна!
    Вот Вам для паузы энергонезависимый Т-триггер, вдруг ещё и энергонезависимость захотите присобачить!
    Заодно там есть аналоги SR и RS-триггеров, только энергонезависимых, самому часто таких не хватало, приходилось выкручиваться с помощью энергонезависимых счётчиков или как ещё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2018 в 14:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот Вам для паузы энергонезависимый Т-триггер, вдруг ещё и энергонезависимость захотите присобачить!
    Заодно там есть аналоги SR и RS-триггеров, только энергонезависимых, самому часто таких не хватало, приходилось выкручиваться с помощью энергонезависимых счётчиков или как ещё!
    Сергей, мне про этот тригер не совсем понятно - почему энергонезависимый?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, мне про этот тригер не совсем понятно - почему энергонезависимый?
    Вы же убрали у него энергонезависимость, наверно она вам не нужна! Вот что произойдёт с этим триггером если он взведён и например "свет моргнёт"? У вас он сбросится в "0" на выходе! Часто бывает это не желательно и при восстановлении питания состояние элементов(триггеров, счётчиков, таймеров) восстановится, как было на момент до выключения, вот коротко, зачем нужна энергонезависимость! Или Вы там вводите уставку таймера обратного отсчёта времени, без энергонезависимости переменной(переменных), Вам бы приходилось её вводить каждый раз при включении ПР, надеюсь, понятно рассказал!
    Если у вас свет моргнёт, то Вы потом конечно можете включить установку, но процесс начнётся сначала, а у вас можно(нужно) начинать сначала не весь процесс, а сначала только шаг процесса, на котором установка находилась на момент выключения(Вы же говорили про паузу, для получения наличности в кассе), надеюсь со временем это усовершенствуете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2018 в 20:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •