  1. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Так и делаю, просто домножаю на нужную степень, добавляю в INT шифр степени и знака, и обратное восстановление в ОЛ возможно - все это занимает ценное машинное время. И ещё нужно чтобы ФБ работы с регистром, в том числе сдвиги, работали и для float, тогда всё проще. Например для выявления знака просто смотреть 31-й бит регистра. Сейчас приходится много действий совершать чтобы достигнуть результата. Вспомните историю с fSEL.
    С наличием FSel в ОЛ лично я ускорения не почувствовал, ну и в инте можно несколько бит отвести на значение степени, а знак я бы оставил как есть, без изменений, 15-й бит, затем 3-4 бита степень(код степени), затем число 11-12 бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2017 в 16:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:12
  2. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  3. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •