Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ТРМ1 и скорость реакции на изменение сигнала с датчика давления

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    А как сглаживание можно убрать? И какие минусы при этом появятся?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А как сглаживание можно убрать? И какие минусы при этом появятся?
    Там есть параметры b1-8 и b1-9, подробно разжёваны в РЭ, посмотрите РЭ!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Там есть параметры b1-8 и b1-9, подробно разжёваны в РЭ, посмотрите РЭ!
    Спасибо! По играюсь с фильтрами. Судя по графику в руководстве, не желательно b1-8 отключать, попробую сперва только b1-9 отключить

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Спасибо! По играюсь с фильтрами. Судя по графику в руководстве, не желательно b1-8 отключать, попробую сперва только b1-9 отключить
    Вам на месте видней, но для получения максимального быстродействия, оба фильтра надо отключить, ввести значение равное "0"!
    И посмотрите на всякий случай время задержки включения-выключения, тоже нужно сделать равным "0" для максимального быстродействия!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1_6.PNG 
Просмотров:	173 
Размер:	89.9 Кб 
ID:	34712
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2017 в 19:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
  2. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 08:36
  4. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •