Пример проекта ниже:
example_PLC100.pro
Обратите внимание на параметры модуля RS-485 в конфигурации ПЛК, они должны совпадать с сетевыми настройками МВ110-8ДФ.
Пример проекта ниже:
example_PLC100.pro
Обратите внимание на параметры модуля RS-485 в конфигурации ПЛК, они должны совпадать с сетевыми настройками МВ110-8ДФ.
На приборе МВ110-8ДФ идёт индикация RS-485 (моргает светодиод)...
Огромное Спасибо!!! Очень выручили...а то я третий день уже колдую и ничего не выходило...Ещё раз большое Спасибо!!!![]()
Здравствуйте, хочу создать в панели несколько независимых весов, от одного тензодатчика, но управляющие несколькими отдельными насосами. То есть - имею пустой бак, обнуляю первые весы ( обнулятор я уже изготовил), ввожу уставку для воды, например, 1570 кг, набрал - перешел на другую страницу для ввода второй уставки компонента, и на этой странице другие весы, у них показания ноль, ввожу 200 кг - старт- набираю двести - на этих весах показания двести, а на главной странице -1770 кг, перехожу ко второму компоненту - там показания ноль - забиваю в уставку 330 кг - набрал, на этой странице весы показывают -330, на предыдущей странице показания весов зафиксированы в значении 200 ( ну или фактически набранный вес, может и пролететь немного), а на главной странице общий вес 1570+200+330=2100 кг. И проблема для меня в том - надо вторые и третьи весы автоматически обнулять при переходе на страницу уставок компонентов. Пока не получается - в показания весов насосов лезет общий вес. Или при наборе первого компонента показания фиксируется на всех весах. Пытался отнимать вес, использовать управляющий вход, отключая весы для последовательного подключения. Пытался включать нужные весы обнулением с помощью перехода на страницу, но чтобы дойти до уставки, нужно длительное время, оператор может лазить по другим страницам, и вернувшись, опять обнулит эти весы переходм на экран. Вообщем, пока не получается ничего, проект наCFC разрастается во все стороны. Подскажите пожалуйста, как автоматически обнулять и фиксировать набранный вес каждого насоса
Здравствуйте.
В какой панели?
Под "обнулятором" подразумеваете программный код?То есть - имею пустой бак, обнуляю первые весы ( обнулятор я уже изготовил), ввожу уставку для воды, например, 1570 кг
Это Вы про главный экран?Пока не получается - в показания весов насосов лезет общий вес.
При наборе второго и третьего не фиксируется на всех весах? Может первый компонент сделать по аналогии со вторым и третьим?Или при наборе первого компонента показания фиксируется на всех весах
Почему не получилось?Пытался отнимать вес, использовать управляющий вход, отключая весы для последовательного подключения.
Я правильно понимаю, что нужно просто сбрасывать все уставки компонентов при переходе на страницу уставок компонентов?Пытался включать нужные весы обнулением с помощью перехода на страницу, но чтобы дойти до уставки, нужно длительное время, оператор может лазить по другим страницам, и вернувшись, опять обнулит эти весы переходм на экран.
Так у Вас панель или контроллер?Вообщем, пока не получается ничего, проект наCFC разрастается во все стороны.
Фиксировать набранный вес можно с помощью массива.Подскажите пожалуйста, как автоматически обнулять и фиксировать набранный вес каждого насоса
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Ип-320
Да. Он состоит из двух операторов SEL и SUB
Нет. Я про дополнительные экраны. Например, установлены уставки: насос 1 = 100, насос 2=50, вкл насос 1, но вес изменяется и на странице насоса 2, достигнув значения 50 - насос 2 уже не включится. ПРоблема для меня в том, что есть ручной режим и автоматический. В автомате - установил уставки для всех насосов - и пошел курить, должно последовательно вкл все насосы, и потом можно на странице каждого насоса сравнить уставку и фактически набранный вес именно этим насосом.
Можно. Но первый компонент - это всегда вода. Она заливается первой, отображается на главных показаниях, и для нее я не предусмотрел отдельную страницу, хотя тоже можно.
Потому что пока не понял, как при работе первого насоса, отключать на втором насосе переменную веса, чтобы не сравнилвалась с уставкой пока второй насос отключен. И если в ручном режиме можно вручную обнулить весы последующего насоса, то в автомате - соответственно, это должно происходить автоматически. А у меня пока автомат мешает работе ручного режима
Есть общая страница уставок компонентов для всех насосов, и страница для каждого насоса, в которой отображаются уставка (забитая в общей странице), вес ( который показывает не уже набранный вес в баке, а только набор до этой уставки, от нуля. По достижению уставки, показания весов этого насоса должны зафиксироваться), и индикация включения насоса.
У меня ПЛК100 -24КМ, панель ИП320, модуль 1ТД. Пишу на CFC.
Если Вас не затруднит, расскажите пожалуйста, как это можно реализовать в CFC?
Я скинул проект, но там каша, я запутался . Задача такая - на главной странице отображается общий вес вместе с водой, на странице насос 1 - уставка и вес 1 компонента, на странице насос 2 - уставка и набранный вес второго компонента, остальные страницы я еще не дорисовал. Если работаем в автомате - устанавливаю уставку для воды на главной странице в баке А, перехожу на экран "Рецепты", ввожу уставки для всех насосов, удерживаю 3 сек кнопку "Сохранить" - обнуляются все показания весов, активируются забитые уставки, нажимаю кнопку "Пуск авто" - должно налить последовательно воду, потом работает насос 1,2, 3 и тд. По достижению всех уставок отключается режим "АВТО", пройдя по страницам всех насосов, должна быть возможность увидеть фактически набранный вес каждым насосом.
Вообще то у меня два бака - А и Б. Насосы общие для обоих баков, рулить буду клапанами. Работу бака Б хочу реализовать по той же схеме, что и бак А. Только работу клапанов надо будет придумать.
https://youtu.be/w8lmvi6024k
Последний раз редактировалось Dimooon; 26.04.2018 в 08:49.