1) Первый скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. У этого регулятора выставлена "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =3%. Нижний регулятор с идентичными параметрами, но "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =0% - на выходе дает 0%. "Вых. мощн. в выключенном состоянии" получается минимальной выходной мощностью при выкл. и вкл. состоянии блока.
2) Второй скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. На обоих регуляторах выставлена нижнее ограничение по мощности =1% (переменная "Мин" задана по умолчанию). На нижнем регуляторе значение вых. мощн. =1% - правильно. При изменении "Минимальной мощности" онлайн (например ставим 2%), значение вых.мощн. на нижнем регуляторе остается 1%, на верхнем по прежнему 3%.
3) Третий скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50%. Активна только П составляющая =2. Сигнал рассогласования 22, т.е. на выходе блока должно быть 44 (при "Мин"=0 - так и есть). На самом деле выходная мощность 94%. Такое ощущение, что реальное выходное значение плюсуется к "Мин".
4) Четвертый скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50% --> меняем в онлайне на 0% --> мощность на выходе остается по прежнему 94%. Если "Мин" задать по умолчанию =0%, то при рассогласовании 22 и Кп=2, на нижнем регуляторе вых.мощн.=44%, на верхнем 47%.
Пожалуйста разъясните, если я не правильно понимаю работу ФБ.