Тема: ТРМ232М, ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Так и читайте.
    Прочитайте РЭ на ПЛК63, коим этот ТРМ и является, и попробуйте узнать у ОВЕНа расположение параметров в ветках меню. Ну или экспериментально.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.05.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так и читайте.
    Тут и возникает проблема, таблица регистров есть. По одному читает. При попытке прочитать хотя бы 8 регистров в ответ прилетает ошибка чтения.
    Мне нужно прочитать порядка 80 регистров через модем. При запросе по одному регистру опрос идет пол часа. Аналогичный объём при чтении пакетами по 100 регистров занимает 10 секунд.