Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.

Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.
В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище .

Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

Чтояделаюнетак?