Я не работал конкретно с этой головой, но сталкивался с подобным поведением других регуляторов мощности горелок. Обычно это бывает при неправильной настройке ПИД регулятора, он слишком быстро набирает мощность, а сигнал датчика температуры запаздывает (возможно, из-за плохого теплового контакта с теплоносителем). Происходит перерегулирование и выбег температуры выше уставки 85 градусов, что приводит к снятию запроса тепла с горелки (клеммы Т1, Т2). После расхолаживания снова происходит запуск горелки, и процесс повторяется. Это может усугубляться недостаточным теплосъемом с котла, плохой циркуляцией теплоносителя.
Надо проверить установку термодатчика, при необходимости использовать термопасту, проверить расход теплоносителя (проверить направление вращения насоса). После чего более тщательно настроить ПИД регулятор.