Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.
Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.





.