    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Добрый день, по поводу проверить реле я же Вам сказал, что если будет возможность сообщу. Что касается Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года., какая 2 года назад была версия OL, сейчас тоже из нее загружаете логику или из новой, то что 2 года назад не влияло на работу, сейчас может повлиять. На сейчас, у меня есть информация что в версии внутреннего ПО ПР200 начиная с версии 2.05 доработали алгоритм связанный с перезаписью энергонезависимых переменных при потере питания. До этого, при скачках питания иногда происходил "Сбой памяти", на новой прошивке при внутреннем тестировании сбои не повторялись, от клиентов тоже не поступало подтвержденных данных связанных именно с этой проблемой. Далее, Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ? какое отношение имеет утилита тиражирования к приборам которые у Вас работают уже 2 года, дайте более подробную картину по версиям того что загружено, когда и каким способом, иначе трудно выявить даже то место, куда стоит присмотреться внимательнее. Еще, по странному поведению алгоритма о котором писалось раньше, не пробовали проверить на стенде алгоритм, уменьшив временные интервалы для тех ветвей логики которые не отработали на объекте (про ротацию насосов писали).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, по поводу проверить реле я же Вам сказал, что если будет возможность сообщу. Что касается Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года., какая 2 года назад была версия OL, сейчас тоже из нее загружаете логику или из новой, то что 2 года назад не влияло на работу, сейчас может повлиять. На сейчас, у меня есть информация что в версии внутреннего ПО ПР200 начиная с версии 2.05 доработали алгоритм связанный с перезаписью энергонезависимых переменных при потере питания. До этого, при скачках питания иногда происходил "Сбой памяти", на новой прошивке при внутреннем тестировании сбои не повторялись, от клиентов тоже не поступало подтвержденных данных связанных именно с этой проблемой. Далее, Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ? какое отношение имеет утилита тиражирования к приборам которые у Вас работают уже 2 года, дайте более подробную картину по версиям того что загружено, когда и каким способом, иначе трудно выявить даже то место, куда стоит присмотреться внимательнее. Еще, по странному поведению алгоритма о котором писалось раньше, не пробовали проверить на стенде алгоритм, уменьшив временные интервалы для тех ветвей логики которые не отработали на объекте (про ротацию насосов писали).
    Вы помните с чего всё началось? У Вас спросили могла ли повредится память у ПР при подключении генератора с нехорошей рабочей частотой и при скачках питания, и мы полезли в дебри.
    А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вы помните с чего всё началось? У Вас спросили могла ли повредится память у ПР при подключении генератора с нехорошей рабочей частотой и при скачках питания, и мы полезли в дебри.
    А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить?
    При старте реле память читается и проверяется по контрольной сумме и если прибор запустился, то значит с памятью все ОК, что касается диагностики, то вычитать оттуда ничего не получится. По остальным вопросам вы не привели ни единой цифры на сколько что скакнуло и какие версии ПО и OL использовались. В таком случае можно только порекомендовать сравнить два объекта и изучать возможное влияние каждого фактора. Скажем, если бы можно было поменять на объектах местами два прибора, то сразу стало бы понятно, ПР тут виноват или всё остальное? Но если мы подозреваем что ПР влияет то проще всего его подменить и проверить с другим. А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить? исключать ничего нельзя, но я пока о таком не слышал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    При старте реле память читается и проверяется по контрольной сумме и если прибор запустился, то значит с памятью все ОК, что касается диагностики, то вычитать оттуда ничего не получится. По остальным вопросам вы не привели ни единой цифры на сколько что скакнуло и какие версии ПО и OL использовались. В таком случае можно только порекомендовать сравнить два объекта и изучать возможное влияние каждого фактора. Скажем, если бы можно было поменять на объектах местами два прибора, то сразу стало бы понятно, ПР тут виноват или всё остальное? Но если мы подозреваем что ПР влияет то проще всего его подменить и проверить с другим. А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить? исключать ничего нельзя, но я пока о таком не слышал.
    ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль (хотя ПР114 и 110 штуки железные, и много чего выдерживают). После утилиты тиражирования прошили ПР через ОЛ вроде пока всё нормально.
    Мне тоже трудно отследит, что происходит на объекте потому что он от меня за 500км. Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль
    И что, после перепрошивки появились ретейн
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились
    Да, это сейчас самый простой путь, и после замены я бы проверил корректность работы на стенде, ведь лучше всего особенности работы конкретного алгоритма знает только тот, кто его составил. По срокам, надеемся скоро все нормализуется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    И что, после перепрошивки появились ретейн .
    Не появились, я имел ввиду сетевые настройки слетают, а иногда и внутреннее ПО. Мне даже попадался экземпляр модуля 8А у которого регулярно пропадали настройки по одному каналу.