  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль
    И что, после перепрошивки появились ретейн
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились
    Да, это сейчас самый простой путь, и после замены я бы проверил корректность работы на стенде, ведь лучше всего особенности работы конкретного алгоритма знает только тот, кто его составил. По срокам, надеемся скоро все нормализуется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    И что, после перепрошивки появились ретейн .
    Не появились, я имел ввиду сетевые настройки слетают, а иногда и внутреннее ПО. Мне даже попадался экземпляр модуля 8А у которого регулярно пропадали настройки по одному каналу.