    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.