Похожая проблема - несколько ПЛК110 при помощи стандартного Modbus Master опрашивают по 5 ТРМ202, 1 МВА и командуют одним МУ. Некоторые из ПЛК периодически (раз в день-месяц) теряют связь с каким-нибудь из подключенных устройств (чаще всего один и тот же из ТРМов или МУ перестают моргать светодиодом связи, ошибка 81). Скорость 57600. Длина линии связи менее 2 метров. После сброса ПЛК связь обычно восстанавливается. Есть ощущение, что количество сбоев уменьшается с увеличением периода опроса с 0,5 до 1с и таймаутов с 2 до 20 мсек, но статистика небольшая. При попытке уменьшить период опроса с 500 до 100 мсек количество сбоев резко возросло (раз в несколько часов)