Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть Пр200 на 200 и ПР200 на 24 вольта. Написал схемку задачика 4-20 милиампера. Можно ли соединить токовый выход ПР200-200 с аналоговым входом ПР200-24 .( вход настроен 4-20 милиампера) Если можно то какой номинал сопротивления нужен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Можно ли соединить токовый выход ПР200-200 с аналоговым входом ПР200-24 .
    Можно между любыми ПР200 отдать токовый выход на вход. Про сопротивление написано в РЭ, что оно должно быть. С питанием токовой петли 24В ставить последовательно резистор примерно 600 ом.